久久精品在这里_成人99免费视频_国产激情视频一区二区在线观看_国产伦精品一区二区三区免费 _亚洲午夜免费福利视频_色狠狠色狠狠综合_av在线综合网_91毛片在线观看_欧美视频一区二区在线观看_极品美女销魂一区二区三区免费_国产亚洲欧美激情_在线免费观看不卡av_日韩不卡一区二区三区_91精品国产麻豆国产自产在线_亚洲国产精品一区二区久久恐怖片_a4yy欧美一区二区三区


曙海教育集團論壇PLC編程專區PLC編程系列 → 關于“PLC編程系列技...”的內容


  共有7575人關注過本帖樹形打印

主題:關于“PLC編程系列技...”的內容

美女呀,離線,留言給我吧!
wangxinxin
  1樓 個性首頁 | 博客 | 信息 | 搜索 | 郵箱 | 主頁 | UC


加好友 發短信
等級:青蜂俠 帖子:1393 積分:14038 威望:0 精華:0 注冊:2010-11-12 11:08:23
關于“PLC編程系列技...”的內容  發帖心情 Post By:2010-12-9 9:09:40

1.  怎么使用 MPI/DP-RS232
  問:我要將 CPU314 與電腦連接通信應該怎么辦?是否用 MPI/DP-RS232 連接器,要怎么用啊?
  答:第一步,將適配器(PC Adapter)與 RS232 電纜相連。適配器的 MPI/DP 口插入 CPU的編程口,RS232 電纜與 PC 的串口連。
  第二步,進入"開始"->"設置"->"控制面板"->"SET PG/PC Interface"。點選“ Access  Point  of  the  Application ” =S7ONLINE ( STEP7 ),“ Interface  Parameter Assignment”=PC Adapter (MPI)。
  第三步,點“Properties”進入屬性設置,MPI 設置內容:選中“PG/PC is the only master on the bus”,其余內容沿用默認值,或根據 CPU 的狀態變更。
  Local Connection 設置:COM Port="硬件連接的串口",Transmission Rate="圖片點擊可在新窗口打開查看C" Adapter 的 撥碼位置。 確認后退出設置,如果上下位機參數一致的話,此時連機就會成功。

  2. IW 和 PIW 有什么區別
  問:STEP7 在實際應用中 IW 和 PIW 有什么區別?
  答:我個人理解:對于沒有相應的映像緩沖區的輸入地址,一定采用 PIW 指令,而一般外 設輸入地址,都是沒有映像緩沖區的。對于有映像緩沖區的輸入地址,一般使用 IW,表示 取映像緩沖區內數據,但也可用 PIW,表示直接取地址內的數據而非映像緩沖區的數據, 相當于立即讀取。對于輸出亦是如此。

  3.  模擬信號接地問題
  問:我用的 SM331 8*12bit  模塊信號有時正常有時不正常,后來我把 COMP-跟信號的 M- 接起來就好了,但我同時發現他們之間接電容也可以,是怎么回事??模塊的 COMP-端、 各信號的 M-端和模塊 24 伏供電的 M 端之間電氣上有什么關系??
  答:對隔離輸入模板,.摸板參考地 Mana 與 CPU 的電源地 M 沒有電連接。因此 Mana 與  M 有電位差時,必須采用隔離輸入模板。但是,如果電位差超過 Eiso,則必須建立 Mana與 M 之間的連接。對 SIEMENS 的模板,Eiso=75VDC 或 60VAC。
  對非隔離輸入模板,則必須建立 Mana 與 M 之間的連接。 為抑止信號地 M-與 Mana 之間 的共模干擾,不同傳感器的接地方式不同,限于篇幅以及圖解困難,難以細說。一般原則是, 建立信號地與模板的地、模板地與(CPU)系統地的連接。如果有干擾環流,則將取消模 板地與系統地的連接,讓模擬地懸浮。另外,屏蔽推薦雙端接地,如果有干擾環流,則改為 單端。

  4. cp342-5 的放置位置有要求嗎?放在軌道的什么地方最合適
  問:cp342-5 的放置位置有要求嗎?放在軌道的什么地方最合適?
  答:CP342-5 工作原理是, 首先通過硬件配置將各 DP 子站的分布 I/O 映射到 CP342-5 的內 存,然后再通過 FC1(DP_SEND)、FC2(DP_RECV)實現 CPU 與 CP342-5 的數據交換。數據 傳遞的過程如下:
  FC1
  CPU 內存————->CP342-5 ——————->DP 子站的輸出
  FC2
  CPU 內存<————-CP342-5 <——————-DP 子站的輸入
  程序中我們控制的只是 CPU 與 CP342-5 之間的通訊,而子站與 CP342-5 的數據交換是由
  CP342-5 根據硬件配置自動完成的。

  關于 cp341 與 MM440 通訊
  問:我用 s7-300(cp341)與 MM440 的 com 口(29 30)通訊控制變頻器2 個 PZD,4 個 PKW 具體參數設置如下:
  P003=3圖片點擊可在新窗口打開查看700=5圖片點擊可在新窗口打開查看1000=5圖片點擊可在新窗口打開查看2011=1圖片點擊可在新窗口打開查看2012=2;P2013=4;其他參數采用工廠設置。
  仿照 USS-S7 中的例程進行編程;但是只能向變頻器發送 PZD 參數(控制字 1 和主設定值), 但不能返回任何參數。CP341 的指示燈只顯示不斷發送,接受燈不亮。在數據塊 dbnd(DB100)中的 DBW6(通訊狀態字)的值為 0200;DBW8(通訊故障字) 的值為 0080;不知是什么意思?
  答:CP341(RS422/485)采用(RS485)ASCII 碼協議。CP341 如果采用手冊中的接線 方式(11+,4-)則 cp341 的接收發送燈同時亮,但是不能進行數據傳輸;如果接線為(9+,2-)則出現前述情況,即只能向變頻器發送 PZD 參數(控制字 1 和主設定值),但不能返回 任何參數。如果你只接了 9、2 的話,現象則說明你的參數設置沒有問題。在 4 線方式下,9、2 是發送 端。11、4 是接受端,沒有接線自然沒有數據返回。
  對 MM440 應該用 2 線方式,接線是
  11(CP341)————-29(mm440)
  4(CP341)————-30(mm440)
  且 2 與 4、9 與 11 要短接,你接了嗎?
  此外,在 PKW 中你的任務識別標記 ID 和參數號填對了嗎?

  5. 315-2DP 與 ET200M
  問:通過 DP 相連,CPU 地址為 2,ET200M 地址為 5,硬件上地址設置正確。 在項目管理器 里把軟硬件組態好了以后,把 SIMATIC300 STATION 傳給 PLC,顯示 SF 錯誤,ONLINE 情況下, OB1 不運行。
  如果把 HARDWARE 再傳一遍,則 SF 錯誤無,OB1 可運行,現在再把 SIMATIC300 STATION傳給 PLC,則重新有 SF 錯誤。我原來以后,把 SIMATIC300  STATION 傳給 PLC 一次,相當于軟硬件組態都傳一次,請 問各位高手,這樣正常嗎?
  答:我想樓上的各位可能沒有看清楚 royal 的問題:他通過 HARDWARE 下載+OB 下載, 沒有問題,這樣可以排除是組態和程序的問題。他只有在用 STATION 下載時才出現故障,SF 燈亮。所以原因不是很明確。我個人認為是不是 royal 并沒有將 HARDWARE 進行“編譯保存”,因此他的程序塊內沒有“SYSTEM BLOCKS”,所以才出現他所說的現象。請 royal 在試一試!

  6. S7-300PID 的 FB41CONT_C 功能及參數設定
  問:請教各位高手,本人現用到西門子 S7-300(CPU315)做整流系統的 PID 控制,具體 是由 AI 模塊輸入 4-20MA 信號(既 A 柜/B 柜飽和電抗器控制電流信號反饋和機組 A 柜/B 柜直流電流信號反饋),通過 CPU 調用 PID 功能塊,實現自動閉環控制,最后由 AO 模塊 輸出一個 4-20MA 的信號給穩流系統(既 A 柜/B 柜電流給定反饋)。
  現請教:1、具體應調用 S7 的 PID 中的哪些功能塊。我是直接在 OB1 里邊調用 FB41,不 知可否。
  2、PID 標準塊 FB41 的輸入輸出參數如何整定,PV_PER、SP_INT、PV_IN 有何區別。
  3、GAIN、TI、TD 如何整定。
  4、MAN_ON、PVPER_ON 怎么用,是直接在 FB41 的輸入端寫嗎?
  答:原理上,PID 的調節節奏應該與其采樣周期一致,這是數學模型應與物理過程一致的要 求。這也就是 FB41 要在 OB35 中周期調用且 OB35 的周期要與 FB41 采樣周期一致的原因。
  當然,在 OB1 或其他 FC、FB 中調用 FB41 也是可以的,此時最好將 OB1 參數區中掃描周 期作為 FB41 的采樣周期。
  本人在管道恒流恒壓的 PID 過程控制中,也曾在 FC 中無條件連續調用 FB41,PID 效果也 還令人滿意。我個人認為,精度要求不高的應用中,簡單調用也是可以的。
  FB41 參數的設置很靈活,可根據自己的習慣或應用的方便選擇。下面是一種方式。
  MAN_ON  :激活 PID 手動調節給定值 MAN 的使能位,可用 PID 手自動轉換位來觸發。 PVPER_ON  :是 PID 輸入輸出參數“PERIPHERAL 化”的使能位,即將參數看成 0~27648 之間的整數。換個說法,就是 PID 的反饋值直接取自相應 AIW 通道,而 PID 輸出則直接給 出到 AQW 通道。參數整定由 FB41 完成。可用調節裝置的啟動標志來觸發本位。
  MAN  :PID 手動調節給定值,當“MAN_ON=1”時有效。
  CYCLE  :采樣周期。根據物理量變化快慢定,一般要求與 FB41 執行的周期一致。
  SP_INT:PID 的設定值。注意設定值與反饋值的單位一致。為了避免錯誤,建議將 SP_INT
  轉換為-100.0~100.0%之間無量綱的百分數,輸入到 FB41 時,注意只取百分號之前的數即可。
  PV_PER:PID 過程的反饋值,直接取自反饋量的 AIW 通道的 A/D 碼。僅在“PVPER_ON=1”時有效。 GAIN:比例系數。 TI:積分時間。 TD:微分時間。
  LMN_PER:PID 的調節輸出,直接對應調節輸出 AQW 通道。
  設置了上述參數,基本的 PID  調節就可以實現了。根據需要再完善其他參數的設置,比如 死區的設定等。
  利用 STEP7 中的 PID 賦值工具可形象快捷地完成參數設置,結果直接存入相應背景數據塊,
  FB41 調用時無須再賦值。

  7.  除 300 中的密碼
  問:我在使用 CPU313C-2PTP 時,往 PLC 里下了一個程序,開始還好使,可下載了幾次之后, 竟然要求密碼!本人申明,程序沒加密,而且本人還不知如何加密!請問大蝦, 如何清空PLC 的程序而不需要密碼?
  答:你需要對 MMC 卡進行格式化操作。格式化過程如下:
  1.  將開關置為“MRES  ”位置,并保持,直至 LED  停止閃亮(即直至大約 9  秒鐘后永亮 著)。
  2.  在隨后的 3  秒內,釋放開關,并再次切換為“MRES  ”位置。STOP LED  現在閃亮, 指示正在進行格式化。
  一定要使用規定的操作順序。否則,MMC  就不能進行格式化,而是返回存儲器復位狀態。 我建議你在 http://www.ad.siemens.com.cn/download/manual/as.asp 上下載 S7-300C 的所有資料仔 細讀一讀 才進行以 上操作, 在《 S7-300  可編程控制器  CPU  312C  至314C-2DP/PtP CPU  技術參數》一書上有此操作的詳細說明,并有注意事項!請注意。

  8. 00 的 L 指令
  問:L 指令裝一個立即數(常數)到 ACCU1L 1
  如何表達我這個裝入的數是 Byte? Word? DWord? S7300 還未入門,請高手指教!
  答:在裝入的時候,如果被裝入的數太短,達不到 4BYTE(大多情況這樣),則在裝入的 時候,會自動填 0而在取出的時候,如果目標是 4BYTE,則全盤復制,如果短了,就只復制需要的長度,另外的就被拋棄了,其實被拋棄的部分一般是 0 的,編程時候需要知道的。 比如 L L#16#01020304,這是一個 32 位的 DWORD然后 T MW0,長出的部分被丟掉,最終 MW0 的內容為 16#0304 除非有意這樣做,否則做之前是要保證數據沒有溢出的。否則計算就亂套了。 反過來,L 16#FFFE (INT -2)T MD0則 MD0 的值為 L#16#0000FFFE (DINT 65534) 數據雖然沒有溢出,但數據格式不能繼承了。 這種時候,分別需要 DTI  和 ITD 命令進行轉換。
  至于 200 里面的 MOVB,MOVW,MOVD 等的命令,我想,在 300 里面它是自動的,根據目 標數的尺寸,自動實現不同的 MOVE 功能,與 200 對應。

  9. SB 接口和 S7-200 及 S7-300 連接的體會
  我最近換了一個新筆記本,沒有串口,最后發現它不能和 S7-200 及 S7-300 連接,急得我只冒汗(差一點兒吐血了),不過最終都搞好了,現把我的體會說一下,以供大家參考。
  S7-200 連接過程:
    10. lc 程序的下載問題
  問:在一個網絡中(比如 profibus),有多個 plc,在 step7 中硬件組態中也有 多個 plc,所編程序是整個網絡系統的程序,那么程序下載的時候,如何確定哪 些程序被下載到哪一個 plc 中?
  答:MPI 網絡中多個 CPU(S7-300/400)及 HMI PANEL(WINCE BASED)的程序下載
  1. 按照你所需要的網絡,完成硬件安裝及通訊線的連接.
  2. 對所有的 CPU,默認地址都是 2,所以可以分別上電,下載硬件配置與程序.
  3.  對于 PANEL 可以通過其控制面板的 S7-TRANSFER 設置網絡地址,然后通過 MPI 網絡直接下載 PANEL 的組態程序.注意,此時 S7-TRANSFER 中的'ONLY MASTER ON THE BUS'不能被 選中.
  4. 當使用 CP5511/5611 以點對點的方式對 PANEL 下載程序時,S7-TRANSFER 中的'ONLY  MASTER ON THE BUS'必須被選中。

  11. 300 中,如何實現 S7-200 中 SM0.3 的功能
  問:在 S7-300 中,如何實現 S7-200 中 SM0.3 的功能?:即開機后進入 RUN 狀態,ON 一個 掃描周期,請各位賜教.
  答:你必須在 OB100 中調用 SFB21  “RESUME”,原理及注意事項如下。
  If there is a rising edge at control input REQ, SFB 21 "RESUME" activates a hot restart on the remote device selected with the ID.
  The following conditions must be met if the remote device is a CPU:
  1、The CPU must be in the STOP mode.
  2、The key switch of the CPU must be set to "RUN" or "RUN-P."
  3、When you created the configuration with STEP 7, you allowed for a manual hot restart.
  4、There must be no condition preventing a hot restart.
  Once  the  hot  restart  has  been  completed,  the  device  changes  to  the  RUN  mode  and sends  a  positive  execution  acknowledgement.  When  the  positive  acknowledgement  is evaluated, the status parameter DONE is set to 1. Any errors that occurred are indicated in the status parameters ERROR and STATUS.
  A restart can only be activated again in the same remote device after the previous hot restart has been completed.

  12.  關于 IM153-2 配置
  問:我的 S7-400H 系統中 IM153-2 的定貨型號是 6ES7153-2AR00-0XA0,但是在 S7V52 中 HW CONFIG 里無法找到此型號的模塊,請問是不是最新產品 在如何硬件配置里如何處理?
  答:由于是冗余配置,6ES7153-2AR00-0XA0 是由兩塊 6ES7153-2AA02-0XB0 組成。硬 件配置時插入 6ES7153-2AA02-0XB0。

  13.  一些奇怪的問題
  問:1、能不能用 WINCC 直接控制 ET200S?不用任何 PLC,系統的功能很簡單,算法在 WINCC 中實現。現在的問題是 WINCC 能直接控制 ET200S 嗎?(我在一個系統看到這樣 的結構,不知道能不能實現)
  2、SFC15,SFC16 在讀寫智能從站時用,超過 4 個 BYTE 的話就需要 SFC15,SFC16? 如果我一個一個字節讀的話(讀很多個)是不是就沒有這個限制了。
  答:請注意:S7-200 與 ET200S 是兩個不同的東東。
  ET-200S 與 WINCC 連,方法:
  1、帶 CPU 的 IM151+CP5611,原理過程與 S7-300 類似;
  2、如 SHINE  所說,cp5611/5613+SIMATIC  NET,原理過程與連 EM277  類似。通過 COM_PROFIBUS 將 CP5611/5613 定義成一類主站,并組態相應從站,從而實現對從站數 據的讀寫。如果有邏輯的話,需借助腳本語言。

  14. TP270 支持哪幾種印表機
  問:TP270 支持哪幾種印表機?你有具體的型號嗎,另外在那能下載 OP270,TP270 的手 冊。
  答:MP270,TP270,OP270 功能相近,資源配置略有差別。根據所配硬件,與打印機的 連接有三種方式:RS232、以太網、USB。其操作系統都是 WINDOWS  CE,因此所支持 的打印機與普通 PC 一樣。如果通過以太網連打印機,則注意所買打印機必須支持網絡打印。 下列標準是支持的串行打印機:
  ? 與 ESC/P、9  針 ESC/P  或 ESC/P2(EPSON)兼容 例如 EPSON FX850
  ? 與 PCL3 (Hewlett Packard)兼容
  HP LaserJet 5M
  USB  打印機仍可用于 PCL  和 Epson9  模式

  15.  兩個 315-2DP 通過兩個 CP343-1 通訊,如何設置成主站和從站?
  問:請問兩個 315-2DP 通過兩個 CP343-1 通訊,如何設置成主站和從站?
  答:CP343-1 是以太網卡,卡本身無所謂主從,因為以太網不是主從通訊機制。只有主從 機制的網絡如 RS485 網,典型的有 PROFIBUS-DP,MPI,MODIBUS 等才分主從站。
  兩 CP343-1 通訊,用 FC5(AG_SEND),FC6(AG_RESV)即可。具體某站用哪個函數,就看它是 讀數據還 是寫數據 。對 CP443-1  而言, 則用 FC50 ( AG_LSEND ),FC60(AG_LRESV)。

  16. 300PLC 中處于 STOP 狀態應當執行什么 OB
  問:300PLC 中處于 STOP 狀態應當執行什么 OB?
  答:300PLC 中采用事件觸發 OB 來執行一些事件,比如通訊錯誤會使 PLC 處于 STOP 狀 態而執行 OB87。如果程序正常,我手動使它處于 STOP 狀態,PLC 會執行啥 OB?
  stop 狀態只有系統軟件在運行,你所編的 step7 程序不會運行的

  17.  內部 DB 位的問題
  問:在制作警報時,我使用了 DB14,按位進行檢查,每一個是單獨的置位,然后對整個雙字進 行相關警報信息換算, 現在在 DB14.DBX2.7,DB14.DBX10.7,這兩個位出現了異常,在 LAD 中 被作為線圈輸出,當被置位時,他倆為 0,在非置位是卻是為 1.和應該出現的位的現象相反, 但其他位都正常,后來只有換掉這兩個位,以前用 DB1 也有出現這個情況 DB1.DBX2.7, 后來 也是換掉的!  請各位指點。
  答:這段程序是實現集中報警很好的辦法。 有新報警,則報警。但如有舊報警消失,則不反應。 不要使用雙整數進行比較,而要使用
  word,但運算符號為雙字的
  l mw2
  l mw2_sav
  >DI
  =ERROR

  18. S7-300 中的 FC105 模塊中的 27648 是如何得來的?
  問:S7-300 中的 FC105 模塊中的 27648 是如何得來的?
  答:27648=16#6C00 SIEMENS 自己定義的,在其之上到 65535(7ffff),是非線性段,可以 使用,但精度差點。

  19.  關于 GD 通信問題!
  問:我想用 MPI 連接兩個 CPU315 和 CPU313,采用 GD 通信方式。書上說,step7 里的 option
  項下的 define Global data 是灰的,不能用。請問誰知道是怎么回事?我用的 step7 版本是
  5.1。是不是缺補丁?還是我用的不對?盼回音!
  答:CPU 的 MPI 必須為“YES”,再組態 MPI 總線即可。

支持(0中立(0反對(0單帖管理 | 引用 | 回復 回到頂部

返回版面帖子列表

關于“PLC編程系列技...”的內容








簽名
久久精品在这里_成人99免费视频_国产激情视频一区二区在线观看_国产伦精品一区二区三区免费 _亚洲午夜免费福利视频_色狠狠色狠狠综合_av在线综合网_91毛片在线观看_欧美视频一区二区在线观看_极品美女销魂一区二区三区免费_国产亚洲欧美激情_在线免费观看不卡av_日韩不卡一区二区三区_91精品国产麻豆国产自产在线_亚洲国产精品一区二区久久恐怖片_a4yy欧美一区二区三区
国产成人午夜精品影院观看视频| 欧美视频一区二区三区四区| 捆绑调教一区二区三区| 亚洲欧美aⅴ...| 久久嫩草精品久久久精品| 欧美精品乱码久久久久久| 在线不卡日本| 少妇特黄a一区二区三区| 精品国产乱码一区二区三区四区 | 免费观看在线色综合| 亚洲综合一区二区三区| 亚洲欧洲无码一区二区三区| 国产日韩欧美a| 久久久蜜桃精品| 国产精品人成在线观看免费| 久久精品视频免费| 久久品道一品道久久精品| 中文字幕va一区二区三区| 国产亚洲欧美日韩俺去了| 中文字幕一区av| 亚洲国产成人高清精品| 亚洲午夜激情av| 日本特黄久久久高潮| 蜜桃av一区二区在线观看| 日韩av中文在线观看| 国产精品一区二区视频| 国产成人av电影免费在线观看| 国产在线视频一区二区三区| 国产自产2019最新不卡| 国产资源精品在线观看| 91香蕉国产在线观看软件| 爱情岛论坛亚洲入口| 99久久精品免费看国产四区| 蜜桃传媒一区二区| 神马一区二区影院| 欧美日韩高清一区二区| 日韩视频免费观看高清完整版在线观看 | 国内一区二区在线| 91麻豆123| 好吊妞www.84com只有这里才有精品| 日韩中文字幕av在线| 欧美美女视频在线观看| 中文字幕精品综合| 午夜免费久久看| 免费高清在线一区| 成人黄色综合网站| av激情久久| 一本久久a久久精品vr综合 | 国产精品一区二区三区观看| 精品日本一区二区三区| 一本到三区不卡视频| 欧美在线观看你懂的| 久久这里只有精品6| 国产精品久久久久天堂| 一区二区三区欧美日| 天天色图综合网| 麻豆91在线观看| 91小宝寻花一区二区三区| 一区二区三区免费看| 久久久久国产精品免费免费搜索| 无码av免费一区二区三区试看 | 91免费看网站| 色综合一个色综合| 国产亚洲综合色| 日本va欧美va精品发布| 懂色一区二区三区av片| 日产精品久久久一区二区| 一本大道久久a久久精品综合| 26uuu欧美| 日韩国产精品大片| 国产富婆一区二区三区| 精品视频资源站| 久久亚洲综合色| 三级不卡在线观看| 春色成人在线视频| 欧美日韩高清不卡| 一区二区三区四区五区视频在线观看 | 91亚洲男人天堂| 色成人在线视频| 欧美va亚洲va香蕉在线 | 五月综合激情日本mⅴ| 99re在线精品| 日本免费高清不卡| 欧美日韩一二区| 亚洲三级在线免费观看| 蜜桃av一区二区三区电影| 国产一区精品视频| 在线免费一区三区| 久久尤物电影视频在线观看| 日韩黄色片在线观看| 国产亚洲精品美女久久久m| 欧美一区二区三区在| 国产精品久久久久久亚洲毛片| 精一区二区三区| 国产精品一区免费观看| 欧美一级片在线| 日韩国产欧美三级| 久久久久久久久久久久久久一区| 欧美网站大全在线观看| 亚洲老司机在线| 国产伦精品一区二区三区视频青涩 | 欧美激情一区二区三区在线| 国产麻豆精品视频| 一本久道久久综合| 亚洲免费电影在线| 99免费在线视频观看| 日韩午夜在线观看视频| 美国毛片一区二区| 亚洲激情电影在线| 精品va天堂亚洲国产| 午夜精品福利一区二区蜜股av| 国产欧美日韩一区二区三区| 欧美成人video| 经典三级视频一区| 一本色道久久综合亚洲二区三区| 中文字幕亚洲不卡| 成人国产一区二区| 精品美女在线播放| 国产福利一区在线| 欧美日韩午夜影院| 免费在线欧美视频| 亚洲一区精品视频| 一二三四社区欧美黄| 精品久久精品久久| 中文字幕第一区| 97人人做人人人难人人做| 欧美一级生活片| 韩国毛片一区二区三区| 一区二区三区四区不卡| 亚洲精品成人精品456| 久久99精品久久久久子伦| 中日韩免费视频中文字幕| av一区和二区| 国产日韩欧美一区二区三区乱码| a级精品国产片在线观看| 色婷婷综合久久| 午夜精品在线看| 亚洲精品二区| 亚洲妇女屁股眼交7| av不卡一区二区三区| 欧美成人女星排行榜| 丁香婷婷深情五月亚洲| 色噜噜狠狠一区二区三区果冻| 亚洲成人tv网| 亚洲最新在线| 日本视频在线一区| 色噜噜夜夜夜综合网| 秋霞午夜鲁丝一区二区老狼| 中文字幕中文字幕在线中一区高清| 五月婷婷色综合| 色综合久久88色综合天天免费| 日本va欧美va精品发布| 欧美婷婷六月丁香综合色| 精品无码三级在线观看视频| 欧美日韩国产成人在线免费| 国产美女一区二区三区| 91精品国产综合久久婷婷香蕉| 国产成人h网站| 精品国精品国产尤物美女| 91免费看`日韩一区二区| 亚洲国产成人午夜在线一区| 国产久一道中文一区| 亚洲欧美一区二区久久| 日韩精品久久久免费观看 | 久久久一本精品99久久精品66| 亚洲免费在线视频| 色噜噜一区二区| 日日摸夜夜添夜夜添国产精品| 91国产丝袜在线播放| 国产主播一区二区| 日韩欧美的一区二区| 国产一区二区免费视频| 日韩欧美国产三级| 91色综合久久久久婷婷| 国产精品久久久久婷婷二区次| 久久艳妇乳肉豪妇荡乳av| 亚洲一二三四在线观看| 色婷婷av一区二区| 国产一级精品在线| 久久嫩草精品久久久精品一| 高清视频在线观看一区| 亚洲免费资源在线播放| 色综合亚洲欧洲| 国产黄色91视频| 国产日韩欧美一区二区三区乱码 | av一区二区三区黑人| 中文字幕乱码久久午夜不卡 | 亚洲一区电影777| 91豆麻精品91久久久久久| 国产成人久久精品77777最新版本 国产成人鲁色资源国产91色综 | dy888夜精品国产专区| 亚洲欧美激情插| 色综合天天狠狠| 成人自拍视频在线| 国产精品久久久久永久免费观看| 五月天亚洲综合小说网| 韩国欧美国产一区| 国产亚洲1区2区3区| 日本一区二区三区四区高清视频| 另类小说综合欧美亚洲|